发表于:2020/1/2 21:05:01
#0楼
有个设备是400的PLC没有NET口,通过DP控制M440变频器启停及速度给定,现在想改成用profinet的G120控制,硬件上添加了CP443模块。
想法是把硬件组态改好,然后给G120分配好地址,原M440报文用的OPP1(4+2),应该对应的是G120的353,再把IO起始地址设定一样,是不是程序里就不用动了?比如原M440程序里控制字047F启动,047E停止,0C7F反转,现在不需要改动了吧?
还有没有其他需要注意的地方?
原M440控制方式命令源频率给定源P700=6 P1000=6都是DP给定,G120这边也设定P700=6 P1000=6,P0922=353
