您现在所在的是:

串口通信

回帖:19个,阅读:1635 [上一页] [1] [2] [下一页]
4408
sanlizml
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:4408
注册时间:2011/9/26
发站内信
发表于:2019/12/27 16:32:12
#0楼
附件 u=2493256810,3149944640&fm=26&gp=0.jpg



4408
sanlizml
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:4408
注册时间:2011/9/26
发站内信
发表于:2019/12/27 16:35:45
#1楼
仪表是RS232通讯,接收测量数据储存和显示到触摸屏,问了威纶通客服最多只可以2路。
4408
sanlizml
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:4408
注册时间:2011/9/26
发站内信
发表于:2019/12/27 16:39:25
#2楼
搞过几次一对一的485,没搞过这个复杂的
28535
guanyumou 版主
文章数:10623
年度积分:513
历史总积分:28535
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/12/27 17:25:10
#3楼
仪表加一个RS232转RS485模块即可。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
4408
sanlizml
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:4408
注册时间:2011/9/26
发站内信
发表于:2019/12/27 17:45:07
#4楼
回复 #3楼 guanyumou
加你qq聊
26499
ytleaderplc
文章数:11079
年度积分:1062
历史总积分:26499
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2019/12/27 18:11:23
#5楼
232转485
站号区分 1 2 3 4试试
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
44122
YXBK 版主
文章数:20215
年度积分:1501
历史总积分:44122
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/12/27 18:52:53
#6楼
有4个232转485的模块,里面可以设置虚拟串口站号的。
大家一起学习
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/12/27 18:54:08
#7楼
用RS485组网,维纶屏应该有RS485口,仪表处加装RS232转RS485转换器试试,有无源转换器和有源转换器(带供电的)。
4408
sanlizml
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:4408
注册时间:2011/9/26
发站内信
发表于:2019/12/27 20:51:42
#8楼
时间紧迫,最好的办法就是找外援表情
22160
bnnyygy
文章数:6324
年度积分:1056
历史总积分:22160
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/27 21:07:49
#9楼
以下是引用sanlizml2019/12/27 20:51:42的发言:
时间紧迫,最好的办法就是找外援表情

找的外援也是水货,也到论坛发帖求助表情