#0楼
本贴内容来自<120例>2.2.2章节
在win7系统下.当在VJD的安全性中创建用户组时,
附件 1.jpg
当修改administrator用户名口令时,有时会弹出一个错误对话框
内容为"vijeo runtime error",可以执行一下操作:windows 键+r cmd命令.输入gpedit
附件 2.jpg
修改的内容如下:"用户账户控制:管理员批准模式中管理员的提升权限提示..."
修改为"不提示,直接提升"
附件 3.jpg

我win7  win10都用过这个软件..一直没有出现过这个错误提示.
不知道是不是后期版本更新解决了这个问题..

水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
14098
lizy 版主
文章数:3694
年度积分:436
历史总积分:14098
品牌积分(施耐德):716
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2020/1/2 10:14:25
#1楼
感谢分享!