一台0.5吨取暖锅炉主引风机2.2kw噪音很大,且损坏多次了,查看感觉有点大马拉小车嫌疑。老板在我的劝说下决定提高配置,我亲自动手新做了个变频箱,还加了一只三相电度表,考核一下节电效果。
这下好了噪音没了,电流从3.4安降到0.8安引风正常,节煤又节电,方圆5公里最高配置,老板乐了,一会八星级饭店伺候。
[此贴子已经被jint于2019/12/24 10:03:00编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
10519
产品体验中心会员
xlian
文章数:
3232
年度积分:
65
历史总积分:
10519
作者的所有帖子(3232)
注册时间:
2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/12/21 16:37:46
#1楼
原来大马拉小车
【方案】
华北工控基于飞腾E2000Q主板,支持智慧金融系统应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20062
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4466
年度积分:
772
历史总积分:
20062
作者的所有帖子(4466)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2019/12/21 16:52:57
#2楼
变频器输出还经过接触器再到风机?
【方案】
英威腾Goodrive35变频器荣获2015年度“十大电气创新产品
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6490
zcd207
文章数:
1958
年度积分:
77
历史总积分:
6490
作者的所有帖子(1958)
注册时间:
2008/9/21
发站内信
发表于:2019/12/21 17:01:41
#3楼
很为你高兴,工控技术人员得到了认可
【方案】
华北工控创新打造嵌入式AI产品,助力危化品运输动态监控
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14058
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
50
历史总积分:
14058
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/21 17:28:20
#4楼
以下是引用
1053370790
在
2019/12/21 16:52:57
的发言:
变频器输出还经过接触器再到风机?
这个您认为有问题吗?
此帖发自手机工控论坛
【方案】
OPT(奥普特)AI赋能机器视觉,与产业落地深度融合
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18281
pan_xiansheng
文章数:
2389
年度积分:
775
历史总积分:
18281
作者的所有帖子(2389)
注册时间:
2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/12/21 17:30:20
#5楼
其实也算不上大马拉小车,因为锅炉引风机负载变化相当大,冷风是重载,热风是轻载,通常运行时是热风,也就是轻载。工程师在设计时当然要考虑冷风运行,也就是重载,所以电机就必须按重载配置。
【方案】
灵活的基于 PC 的控制技术是实现模块化设备方案的理想选择
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19649
fsjnzhouyan
文章数:
4912
年度积分:
816
历史总积分:
19649
作者的所有帖子(4912)
注册时间:
2008/7/22
发站内信
发表于:2019/12/21 20:22:52
#6楼
个人认为可以省去变频器输出交流接触器,可以降低成本哦。
摸着石头过河,走自己的路吧!
【方案】
BIS-6360ARA-B10工业整机,支持智慧灯杆系统联动控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14058
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
50
历史总积分:
14058
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/21 20:48:26
#7楼
仔细看,缺一不可,根本不多余,
[此贴子已经被作者于2019/12/21 21:11:19编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
数据中心热处理技术之局部制冷方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14058
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
50
历史总积分:
14058
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/21 20:55:16
#8楼
噪音问题我找到了,没有软联,共震。
[此贴子已经被作者于2019/12/21 21:10:47编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
华北工控:助力实现“刷脸”出行的工控主板MITX-6990
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28046
goldage
文章数:
15712
年度积分:
1338
历史总积分:
28046
作者的所有帖子(15712)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/21 21:07:11
#9楼
0.5吨的烧煤的锅炉,引风机应该不小于4个千瓦吧,难道你的排烟连脱硫都不用?不怕环保过来?一张票子就是不少银子哦
【方案】
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005