您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:1867 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/21 15:35:58
#0楼
一台0.5吨取暖锅炉主引风机2.2kw噪音很大,且损坏多次了,查看感觉有点大马拉小车嫌疑。老板在我的劝说下决定提高配置,我亲自动手新做了个变频箱,还加了一只三相电度表,考核一下节电效果。
附件 IMG_20191221_114651.jpg

这下好了噪音没了,电流从3.4安降到0.8安引风正常,节煤又节电,方圆5公里最高配置,老板乐了,一会八星级饭店伺候。

附件 IMG_20191221_114657.jpg

附件 IMG_20191221_143817.jpg

附件 IMG_20191221_143745.jpg
[此贴子已经被jint于2019/12/24 10:03:00编辑过]
此帖发自手机工控论坛
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/12/21 16:37:46
#1楼
原来大马拉小车
19155
1053370790
文章数:4393
年度积分:1218
历史总积分:19155
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2019/12/21 16:52:57
#2楼
变频器输出还经过接触器再到风机?
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2019/12/21 17:01:41
#3楼
很为你高兴,工控技术人员得到了认可
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/21 17:28:20
#4楼
以下是引用10533707902019/12/21 16:52:57的发言:
变频器输出还经过接触器再到风机?
这个您认为有问题吗?
此帖发自手机工控论坛
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/12/21 17:30:20
#5楼
其实也算不上大马拉小车,因为锅炉引风机负载变化相当大,冷风是重载,热风是轻载,通常运行时是热风,也就是轻载。工程师在设计时当然要考虑冷风运行,也就是重载,所以电机就必须按重载配置。
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/12/21 20:22:52
#6楼
个人认为可以省去变频器输出交流接触器,可以降低成本哦。
摸着石头过河,走自己的路吧!
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/21 20:48:26
#7楼
仔细看,缺一不可,根本不多余,
附件 1576933790530.jpg
[此贴子已经被作者于2019/12/21 21:11:19编辑过]
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/21 20:55:16
#8楼
噪音问题我找到了,没有软联,共震。
附件 IMG_20191221_155538.jpg
[此贴子已经被作者于2019/12/21 21:10:47编辑过]
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/21 21:07:11
#9楼
0.5吨的烧煤的锅炉,引风机应该不小于4个千瓦吧,难道你的排烟连脱硫都不用?不怕环保过来?一张票子就是不少银子哦

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005