您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:3333 [上一页] [1] [下一页]
7755
大蜜蜂
文章数:351
年度积分:724
历史总积分:7755
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2019/12/19 15:24:14
#0楼
S7-1200与西门子G120变频器做MODBUS 485通讯,但是通过寄存器40345读出来的电流除以100后,与变频器面板显示的电流不一致,大家知道到这是什么原因造成的吗?
附件 mmexport1576724271486.jpg

附件 mmexport1576724290423.jpg

附件 mmexport1576724295962.jpg
[此贴子已经被作者于2019/12/19 15:24:45编辑过]
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/12/19 16:34:39
#1楼
好像是有个16732的系数,官网上“跟我学”的视频里有介绍,时间久了记不清了。
7755
大蜜蜂
文章数:351
年度积分:724
历史总积分:7755
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2019/12/19 17:11:23
#2楼
以下是引用ddt2502019/12/19 16:34:39的发言:
好像是有个16732的系数,官网上“跟我学”的视频里有介绍,时间久了记不清了。
附件 QQ截图20191219165912.jpg



如图,40345读的是电流实际值的100倍,除以100就好了。如果按你的系数16384,这个电流要怎么转换呢?
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/12/20 8:21:47
#3楼
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=202017&cid=1096

看这个,有解释,网上搜一下你就不用等3天
7755
大蜜蜂
文章数:351
年度积分:724
历史总积分:7755
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2019/12/20 11:49:13
#4楼
以下是引用ddt2502019/12/20 8:21:47的发言:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=202017&cid=1096

看这个,有解释,网上搜一下你就不用等3天
按论坛中计算,电流更不对,现在通讯出AO1的数据,然后再经过计算,可以得到准确的电流,与面板上显示的误差为1.8‰,这样的结果客户可以接受。
7755
大蜜蜂
文章数:351
年度积分:724
历史总积分:7755
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2019/12/20 11:55:35
#5楼
以下是引用ddt2502019/12/20 8:21:47的发言:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=202017&cid=1096

看这个,有解释,网上搜一下你就不用等3天
另外,我更改P2002的数值,40345通讯出来的数值不会变化,那么按照那个公式算,结果可想而知了,肯定不会对的。咨询了西门子400,专家也说40345读出来的电流除以100就好了,为什么与面板不一致,他们也搞不清楚。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003