厂里一套六个s120多轴控制系统,其中cua32单元报警,显示屏报警伺服器未使能
问了两个地方说是没信号和网线没接好问题

该单元总共接了:三相输入线,24v电子供电,蓝色drive-cliq网线,橙色电力输出线 绿色编码器线

现在我想直接驱动他动一下试试确定控制单元有没坏掉,手册上只说用软件控制,有没办法用外部接线让他动一下?
此帖发自论坛手机版
50
1702372700
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/6
发站内信
发表于:2019/12/18 11:34:35
#1楼
可以用starter软件进行试运行操作
49211
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49211
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/12/18 12:58:07
#2楼
也可以用S120的简易操作面板BOP20操作呀。
怎么操作,看看如下的操作说明吧。好吗?