串口通信实例013:欧姆龙CP1H和三菱FX3U串口通信

一、实例实现目的:
欧姆龙CP1H的8路数字量输入0.00~0.07控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。
二、通信连接:
1、欧姆龙CP1W-CIF11端子含义:
该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置
SDB+:即为RS485发送\接收+信号
SDA-:即为RS485发送\接收-信号
2、三菱FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
欧姆龙CP1W-CIF11之SDB+ 接 三菱FX3U-485BD之SDA和RDA;
欧姆龙CP1W-CIF11之SDA- 接 三菱FX3U-485BD之SDB和RDB。
三、欧姆龙CP1H发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为0x0002、结束符为0x0003:
附件 1.jpg
2、数字量输入处理,将欧姆龙CP1H的8路数字量输入0.00~0.07共计1个字节转换为ASCII码送入发送缓冲区
附件 2.jpg
附件 3.jpg
3、初始化延时:
附件 4.jpg
4、定时发送:
附件 5.jpg
四、三菱FX3U接收通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX、8位数据模式:
附件 8.jpg
2、RS指令:
附件 9.jpg
3、接收完成处理:
附件 10.jpg
4、将接收到的最终有效数据送入三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7里:
附件 11.jpg
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/12/17 11:19:34
#1楼
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将欧姆龙CP1H通信程序、三菱FX3U通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现欧姆龙CP1H的8路数字量输入0.00~0.07控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219