发表于:2019/12/17 11:03:11
#0楼
单位一台米兰m500变频器,45kw,用在螺杆挤出机上的主机,机器年龄大该有6.7年的样子,当时为了挤出机进料的物料不均匀熔融不好,我把它改成了闭环控制运行,就是在变频器输出带电机的线上装了一个霍尔电流传感器,用它给变频器做反馈,当输出电流超过65a的时候变频器会自动降低频率。
用来好几年了,一直很正常,最近一段时间发现,冷机开机很正常,大概在运行了3.4个小时后就会出现输出电流上了80a变频器输出频率还不会降低,试着调低给定值,调低了好多,发现行了,可以降低,但是降低到一点时候就会停机报e01.此故障码为加速运行过电流。
再调回原来的设定值,也不行了,开不了机,一开就报e01.把机器冷置半天后,一开机又正常了,超过一点时间就又会到原来的样子。心力交瘁的折腾了几回,算了,换了一只备用的别的品牌的变频器,用来好几天了,一直很正常,来论坛想大家请教,这样的问题可不可以修,大概是什么出了问题,因为有可能我送修,修的人根本检查不出毛病来。
[此贴子已经被jint于2019/12/17 11:22:29编辑过]