您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:2126 [上一页] [1] [下一页]
50
1395992795
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/11/16
发站内信
发表于:2019/12/15 19:18:05
#0楼
一台伟创变频器AC70 ,报LU1欠压保护,哪位朋友有 (伟创AC70) 直流母线检测原理图, 请发一份看看, 再在此表示感谢。
50
1395992795
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/11/16
发站内信
发表于:2019/12/15 19:33:05
#1楼
因为原驱动板上检测电路实在看不清了,(据厂家维修人员提供为TL431和LF353,母线检测正常为VPN2.7V),现在测-15V,明显不对,求助各位大侠手里是否有原理图,请发一份看看,谢谢。
538
缘由天定份在
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:538
注册时间:2018/12/8
发站内信
发表于:2019/12/16 16:48:57
#2楼
请版主:能回复一下是啥问题吗,在此表示感谢。
7581
ycqyxh
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:7581
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2019/12/16 23:17:44
#3楼
顺着VPN测试点往前找,记得好像是有三四个电阻分压的
此帖发自手机工控论坛
50
1395992795
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/11/16
发站内信
发表于:2019/12/18 20:29:08
#4楼
回复 #3楼 ycqyxh
谢谢,该机换了LF353母线检测电路,恢复正常。