您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:1993 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
875901184
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/28
发站内信
发表于:2019/12/9 11:02:40
#0楼
目前手头有这样一个项目,一台22kw6极变频电机来给系统供液,确保系统在设定压力下工作。我选配了亿维22kw三相变频器一台,亿维7寸触摸屏一台,亿维带模拟量输入输出的plc一台。本人第一次做,所以对其中的控制逻辑不是很清楚,所以建此贴,望各位大神能帮帮小弟,在此先行谢过了!
问题一;系统管路中采用的是4~20ma的0-6MPA的压力传感器作采集信号,不知传感器信号是直接接入变频器,还是接入plc,或者哪个更简洁可靠一点。
问题二,触摸屏上是需要显示系统管网压力的,并且可以实现压力的设定,那么比如说当前压力是2mpa,现在设定值时4mpa,那么在给变频器频率时是给他们两之间差值,还是给4mpa对应的值?
 问题三,plc和变频器之间,是走模拟量控制好,还是走通讯好。
[此贴子已经被jint于2019/12/9 11:53:02编辑过]
5607
zjgxk
文章数:506
年度积分:731
历史总积分:5607
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2019/12/9 11:49:23
#1楼
1.压力模拟量进PLC,要不然PLC怎么读取当前压力值。
2.给变频器的值是PLC通过PID功能块自己算出来的,当然,你也可以在屏幕上手动赋值,比如0-50HZ。
3.PLC和变频器,走接线比较好,毕竟点位比较少,功能相对简单,一个启停信号,一个运行反馈信号,一个故障信号,一个频率给定信号,一个频率反馈信号。将来维护也比较简单,毕竟不是每个厂里都养得起自动化工程师的
17381
pan_xiansheng
文章数:2332
年度积分:1029
历史总积分:17381
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/12/9 13:25:24
#2楼
尽管模拟信号也能接到变频器,变频也能对此进行处理,但调整设定相当麻烦,将模拟信号接到PLC,用PLC、触摸屏控制的最大好处就是调整方便。
9100
711022027
文章数:812
年度积分:610
历史总积分:9100
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/12/9 13:43:59
#3楼
最简单的自动恒压供水是、变频器加压力传感器就可以,有的变频器厂家也生产恒压供水专用的变频。你需要触摸屏修改压力,就必须过PLC。还有一种方案就是恒压供水专用控制器,价格不高,还可以一带多台泵。另外看你用的电机是6极的,变频器最好大一个规格。
[此贴子已经被作者于2019/12/9 13:45:01编辑过]
25276
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1702
历史总积分:25276
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2019/12/9 14:10:50
#4楼
变频器加压力传感器,设定参数,恒压供水。用plc触摸屏更没有问题了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
22931
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:712
历史总积分:22931
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/12/9 14:28:13
#5楼
方案1:压力变送器模拟量进PLC,再通过模拟量模块传送到变频器控制,需要一个模拟量输入/输出模块。
方案2:压力变送器模拟量进PLC,再通过通讯控制变频器。
方案3:压力变送器模拟量进变频器,PLC通过通讯读取变频器的通道值,经过换算而得工程量。
方案4:压力变送器模拟量接到1分二的隔离器,PLC和变频器同时通过隔离器来获取模拟量信号。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
50
875901184
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/28
发站内信
发表于:2019/12/9 16:05:57
#6楼
回复 #1楼 zjgxk
附件 微信图片_20191209154702.jpg

附件 微信图片_20191209154739.jpg

附件 微信图片_20191209154906.jpg



您说的意思我大概明白了,确认一下,在pid导向中有一个值叫做“给定值”,是不是指我压力传感器的测量范围(比如0-6mpa)?plc采集的是4-20ma电流值,我设成输入值是6400--32000。plc模拟量输出我需要0-20ma电流信号给变频器,所以我设置输出范围为0-32000.有没有错?在最后一张图中VD0是否为我触摸屏压力的设定值寄存器?     如果程序中用了pid模块那么在变频器内部还需不需要进行pid参数的设置?
50
875901184
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/28
发站内信
发表于:2019/12/9 16:10:14
#7楼
回复 #5楼 gk_0
谢谢版主精彩的回答,我打算用第一种方案!
50
875901184
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/28
发站内信
发表于:2019/12/9 16:14:03
#8楼
回复 #3楼 711022027
我也担心6极电机选22的会不会小?不过材料已在采购中了,要变更哎……
5607
zjgxk
文章数:506
年度积分:731
历史总积分:5607
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2019/12/9 16:41:31
#9楼
回复 #6楼 875901184
你的3个问题都是对的,最后PID的调试,在软件的工具菜单中有PID调试,PLC会自动算出PID这三个最优解

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008