您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:1807 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
Linraffe
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/12/6
发站内信
发表于:2019/12/6 18:31:38
#0楼
刚连接好的变频器,一合闸,就跳闸了,并且空开的电源端有火花。我想问一下,这个我将电源零线和变频器的P极相连有关系吗?

附件 ADFC7F50-9BBF-4780-A6E4-DF81787012B4.jpg
[此贴子已经被jint于2019/12/8 23:13:09编辑过]
此帖发自手机工控论坛
6830
甘陵至尊
文章数:562
年度积分:615
历史总积分:6830
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2019/12/8 20:44:49
#1楼
P+  P-接制动单元的端子,P+ DB是接制动电阻的,为什么要把电源零线接在P端子上?
 心底无私天地宽
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/8 21:11:24
#2楼
电源线连接p端子不跳闸才奇怪呢……
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/8 21:39:03
#3楼
又是一个安装前不看手册的吧
4864
企鹅
文章数:1290
年度积分:213
历史总积分:4864
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2019/12/8 22:36:45
#4楼
变频器的P端子都是用来接制动电阻的,这个都是变频器的直流母线引出的,你这样接相当于给2极管的两端一个接火线,一个接零线
9091
711022027
文章数:812
年度积分:601
历史总积分:9091
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/12/9 8:32:26
#5楼
P是连接直流母线的,380V的变频器电压大概是直流520v左右,接到零线行吗?
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/12/9 19:18:06
#6楼
有关,合不上闸就对了。P端子 N端子【P-】都不能接零线。电容正极对零线放电,在送电的瞬间相当于短路,断路器打火就是必然了。
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2019/12/9 20:13:13
#7楼
相线对零线短路了
8122
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:134
历史总积分:8122
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2019/12/10 12:48:04
#8楼
现在还有这样接线的?哪您这位也是高手大神了!如果你的年龄快退休的可以理解,如果是年轻的该思考下了。
3840
不赖FpcfPCRC
文章数:165
年度积分:240
历史总积分:3840
注册时间:2018/2/28
发站内信
发表于:2019/12/10 12:56:17
#9楼
快测测整流桥烧了没有,电流不小!!
[此贴子已经被作者于2019/12/10 12:56:36编辑过]