刚连接好的变频器,一合闸,就跳闸了,并且空开的电源端有火花。我想问一下,这个我将电源零线和变频器的P极相连有关系吗?
[此贴子已经被jint于2019/12/8 23:13:09编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
走进钢厂实地检测,FLIR E86为何收获赞誉?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
7214
甘陵至尊
文章数:
566
年度积分:
300
历史总积分:
7214
作者的所有帖子(566)
注册时间:
2005/7/3
发站内信
发表于:2019/12/8 20:44:49
#1楼
P+ P-接制动单元的端子,P+ DB是接制动电阻的,为什么要把电源零线接在P端子上?
心底无私天地宽
【方案】
华北工控机器人专用嵌入式AI产品方案,助推矿山智能化建设
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18513
qq2994216177
文章数:
5368
年度积分:
165
历史总积分:
18513
作者的所有帖子(5368)
注册时间:
2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/8 21:11:24
#2楼
电源线连接p端子不跳闸才奇怪呢……
此帖发自手机工控论坛
【方案】
XTS 应用案例合集
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27575
goldage
文章数:
15497
年度积分:
867
历史总积分:
27575
作者的所有帖子(15497)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/8 21:39:03
#3楼
又是一个安装前不看手册的吧
【方案】
英威腾CHH100高压变频器在离心式空压机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5034
企鹅
文章数:
1319
年度积分:
145
历史总积分:
5034
作者的所有帖子(1319)
注册时间:
2007/6/30
发站内信
发表于:2019/12/8 22:36:45
#4楼
变频器的P端子都是用来接制动电阻的,这个都是变频器的直流母线引出的,你这样接相当于给2极管的两端一个接火线,一个接零线
【方案】
台达自动化产品在输液贴包装设备上整合应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9513
711022027
文章数:
821
年度积分:
340
历史总积分:
9513
作者的所有帖子(821)
注册时间:
2006/8/4
发站内信
发表于:2019/12/9 8:32:26
#5楼
P是连接直流母线的,380V的变频器电压大概是直流520v左右,接到零线行吗?
【方案】
CNC | 存储行程极限I区域变更
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6989
gku0223KKXxJ
文章数:
2093
年度积分:
50
历史总积分:
6989
作者的所有帖子(2093)
注册时间:
2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/12/9 19:18:06
#6楼
有关,合不上闸就对了。P端子 N端子【P-】都不能接零线。电容正极对零线放电,在送电的瞬间相当于短路,断路器打火就是必然了。
【方案】
干货集锦|FLIR声像仪课程要点,建议收藏!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21707
kazefsh
文章数:
7254
年度积分:
325
历史总积分:
21707
作者的所有帖子(7254)
注册时间:
2013/2/5
发站内信
发表于:2019/12/9 20:13:13
#7楼
相线对零线短路了
【方案】
菲力尔为装甲车夜间行驶提供额外保护
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8203
产品体验中心会员
gaoqinxi
文章数:
1637
年度积分:
78
历史总积分:
8203
作者的所有帖子(1637)
注册时间:
2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2019/12/10 12:48:04
#8楼
现在还有这样接线的?哪您这位也是高手大神了!如果你的年龄快退休的可以理解,如果是年轻的该思考下了。
【方案】
阿诺威华北科技工业计算机在高铁牵引变电站上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3890
不赖FpcfPCRC
文章数:
165
年度积分:
50
历史总积分:
3890
作者的所有帖子(165)
注册时间:
2018/2/28
发站内信
发表于:2019/12/10 12:56:17
#9楼
快测测整流桥烧了没有,电流不小!!
[此贴子已经被作者于2019/12/10 12:56:36编辑过]
【方案】
攻克半导体制造技术“卡脖子”,倍福为您来支招
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•
[视频课程]模拟量控制基础知识
•
[视频课程]0基础玩转变频器
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
78.0005