10674
yutianhe95
文章数:3462
年度积分:416
历史总积分:10674
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/12/5 8:19:02
#0楼
自己用的表大部分都是CAT II 600V,CATIII 300V,难得有几个CATII 1000V,CATIII 600V的。

百度如下:
CAT IV —600V:8kV impulse
CAT III —600V:6kV impulse
CAT III —1000V: 8kV impulse
CAT II —600V:4kV impluse
CAT II ---1000V:6kV impulse
CATI :通过变压器或者类似设备连接到墙上插座的二次电气线路,例如电子仪器设备类。有保护措施的电子设备、任何高压、低压回路,如办公室内部的复印机等。
CATII:通过电源线连接到室内插座的用电设备的一次电气线路,如移动式工具,家电等。家用电器、便携工具(电钻等)、家用插座,距离三类线路10米以上的插座或者距离四类线路20米以上的插座。
CATIII:直接连接到配电盘的大型设备的一次线路及配电盘与插座之间的电路线路(三相分配电路包括单个商业照明电路)。位置固定的设备,如多相马达、多相闸盒;大型建设物内部的照明设备、线路;工业现场(车间)的机床、电源配电盘等。
CATIV:三相公用供电设备和室外供电线路设备。设计到“初始连接”的设备,如电站的电力分配系统;电力仪表,前端过置保护,任何室外输电线路。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
43598
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:977
历史总积分:43598
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/12/5 8:27:12
#1楼
从来都没注意这个问题
大家一起学习
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/12/5 9:25:21
#2楼
600V不够用,1000V够了。
我是你的朋友
10674
yutianhe95
文章数:3462
年度积分:416
历史总积分:10674
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/12/5 9:37:33
#3楼
以下是引用kdrjl2019/12/5 9:25:21的发言:
600V不够用,1000V够了。
是的,我想大部分使用的应该还是CAT III环境下, 按照 CAT III标准来更安全些。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/12/5 15:06:03
#4楼
现在,变频器用的很多,所以,测试的万用表也要适应。
我是你的朋友
13884
hmz810220
文章数:3231
年度积分:387
历史总积分:13884
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2019/12/8 9:56:15
#5楼
都是接触低压的,买表的时候只考虑1:价格  2:品牌  3:功能
此帖发自手机工控论坛
20727
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:162
历史总积分:20727
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/8 14:55:59
#6楼
从来不知道这些,主要还是看价格,功能能满足就行。