发表于:2019/12/3 20:55:34
#0楼
串口通信实例002:三菱FX3U和三菱FX3G串口通信
一、实例实现目的:
三菱FX3U的8路数字量输入X0~X7控制三菱FX3G的8路数字量输出Y0~Y7
二、通信连接:
1、三菱FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
SG即为信号地
2、三菱FX3G-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
SG即为信号地
3、通信连接:
三菱FX3U-485BD之SDA和RDA短接后 接 三菱FX3G-485BD之SDA和RDA短接;
三菱FX3U-485BD之SDB和RDB短接后 接 三菱FX3G-485BD之SDB和RDB短接;
三菱FX3U-485BD之SG 接 三菱FX3G-485BD之SG。
三、三菱FX3U通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、8位数据模式
2、输入X0~X7处理程序:将X0~X7共计8个位组成的1个字节转换为ASCII码最终保持至D1、D2的低8位里
3、RS指令程序:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为0
4、启动发送程序:上电初始化延时1000ms后开始启动发送,定时置位M8122
四、三菱FX3G通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、8位数据模式
2、RS指令程序:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为0、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为2
3、接收完成程序:接收完成后,接收完成标志位M8123置位,把数据转存至D41、D42
4、接收数据处理:将保持在D41 D42中的两个ASCII码转换为16进制数据最终送入到Y0~Y7里
一、实例实现目的:
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
联系!腾讯扣扣149034219