原帖:人体感应LED灯,自动点亮可能原因
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=473158
人体感应LED灯,自动点亮问题解决了
这是LED灯连线示意图,在线路末端的阳台,过道,几个人体感应灯,时不时自动点亮,毫无规律。
细想起来,除了门厅的,好像都有过自动点亮情况,只是前些日子,阳台,过道的太频繁啦,以致不能忍受。
开始就怀疑,可能是楼上新装修,改造电路,启用电气影响,加上使用的是一体化LED灯,没有使用恒流源。
为了验证是干扰引起,做了几个实验
1.遮挡住人体感应器件
这样遮挡都无效,显然不应该是感应器触发灯亮
本想再拆掉感应器试试,快递信息,网购滤波器提取通知
饭都不顾的吃,赶在天黑前装上,找个最好装的位置,反正是做实验
进线处的地线就空着吧,灯线没铺地线
当天晚上,阳台,过道都没有发生自动点亮,厨房偶有自动点亮,就显得突出了(为观查,坚持到凌晨2点)
再解决厨房自动点亮问题,找朋友要了几个磁环,在好加装的地方,加上磁环,又经过昨晚至今日子时观察,没有一个感应灯自动点亮
为可能再出现自动点亮情况,做出备用方案,加购几只滤波器
人体感应灯的自动点亮问题,是不是可以算解决了,您怎么看
欢迎拍砖
感谢82252031整理出电路图,已保存。
