施耐德Quantum、Premium/Twido和M340系列PLC的以太网端口如果没有配置IP地址,那么该设备的缺省IP可以通过MAC地址转化得到。

例如,如果以太网端口的MAC地址为00.00.54.10.11.12,那么这三种PLC的以太网端口的缺省IP地址分别为:
(1) Quantum系列-MAC地址的后4位转化为十进制得到,为84.16.17.18;
(2) Premium/Twido系列-85.16.***.***;后两位通过MAC地址的后2位转化为十进制得到,为85.16.17.18;
(3) M340系列-84.***.***.***;后三位通过MAC地址的后3位转化为十进制得到,为84.16.17.18;
2460
fangjianwen
文章数:454
年度积分:62
历史总积分:2460
品牌积分(施耐德):448
注册时间:2008/1/1
发站内信
发表于:2019/11/25 16:45:38
#1楼
感谢这位朋友分享,使用M340系列PLC的用户,得引起注意。
50
AUTOSYS168
文章数:288
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):308
注册时间:2019/10/29
发站内信
发表于:2019/11/26 14:36:08
#2楼
回复 #1楼 fangjianwen
是要引起注意,不然很容易被忽略的