您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:11个,阅读:1437 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/13
发站内信
发表于:2019/11/22 20:51:44
#0楼
楼主接了个私活,做一个带60路的温湿度监控系统

想用组态王做上位机系统+s7-200smart做数据采集,和60路的485通讯的变送器进行通讯

因为只是做监控用,所以时效性不需要太强

我担心轮询这么多次,CPU会扛不住

想咨询下各位,这个方案可以不?
4796
时光XetXRgcY
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:4796
注册时间:2016/1/7
发站内信
发表于:2019/11/22 21:11:06
#1楼
怕扛不住用两块或三块,20点的也便宜速度上去了
27617
guanyumou 版主
文章数:10514
年度积分:800
历史总积分:27617
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/11/22 21:41:34
#2楼
不存在抗住扛不住的问题,就是一个快慢的问题吧。你对实时性要求不高的话完全可以的,再不济200 Smart两个485口各带30个,用网口和上位机通信。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
13066
hmz810220
文章数:3195
年度积分:775
历史总积分:13066
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2019/11/22 23:01:23
#3楼
别担心CPU的问题,如果没有实时性的问题那是没问题的,经历一个项目,1200带20几台变频器,那速度是有点滞后,还好也只是监控频率
20382
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:261
历史总积分:20382
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/23 5:07:10
#4楼
不控制的话,感觉可以不用plc,上位机通过串口服务器这类的设备和温控通讯。
此帖发自论坛APP
50
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/13
发站内信
发表于:2019/11/23 7:55:30
#5楼
以下是引用jinqiaoma2019/11/23 5:07:10的发言:
不控制的话,感觉可以不用plc,上位机通过串口服务器这类的设备和温控通讯。


那么用什么样的组态软件?组态王???

关键是上位机是用别人公司的,配置和对应的com口不知道
20382
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:261
历史总积分:20382
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/23 8:41:09
#6楼
与用什么上位机无关,组态王可以用。
既然是别的公司的上位机,你首先得核实已经用了网口还是串口?是否允许接入?需要对方配合,要不然没法做。
19065
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:322
历史总积分:19065
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/23 9:02:42
#7楼
modbus的表 16路 32路的之类的,加上个便宜的屏
6538
甘陵至尊
文章数:562
年度积分:323
历史总积分:6538
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2019/11/23 13:21:12
#8楼
只做监视用,上位机直接读取485模块数据即可,没必要在增加plc,上位机软件可以使用组态王等破解软件,有能力的话自己也可以用vb或vc写一个。
 心底无私天地宽
50
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/13
发站内信
发表于:2019/11/23 14:32:53
#9楼
以下是引用甘陵至尊2019/11/23 13:21:12的发言:
只做监视用,上位机直接读取485模块数据即可,没必要在增加plc,上位机软件可以使用组态王等破解软件,有能力的话自己也可以用vb或vc写一个。


我也在犹豫要不要用VB写,不过想了想,自己VB也是刚入门状态,还是用PLC写会稳一点

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005