您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:693 [上一页] [1] [下一页]
50
trilemma
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/23
发站内信
发表于:2019/11/19 7:28:33
#0楼
三菱伺服 MR JE 70A程序定位模式,使用mr configurator2 1.60N,设置输入脚只有8个,想加CR可是没有多余的脚,请教众位怎么解决,谢谢!
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/19 7:58:03
#1楼
MR-JE-A 41脚默认的就是CR信号,不用这个?
+5
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
50
trilemma
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/23
发站内信
发表于:2019/11/19 10:53:30
#2楼
回复 #1楼 fumz78
谢谢您的回复,我41脚用的是DI1,现在打算把DI1自动置ON。
顺便问一下,如果用PD42把DI1自动置ON,是不是就意味着DI1值为1?
如果置0,也就是外部信号决定,那么我不接线的DI1,DI2,DI3是否就是默认是0了?还是类似“悬空”的状态?
初学者水平有限,请赐教,谢谢!
[此贴子已经被作者于2019/11/19 11:26:27编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002