您现在所在的是:

台达论坛

回帖:4个,阅读:2598 [上一页] [1] [下一页]
791
rockey3615
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:791
品牌积分(台达):0
注册时间:2012/5/3
发站内信
发表于:2019/11/16 15:02:15
#0楼
附件 360桌面截图20191116150122.jpg



第一次运行后,当D0从K0变到K1,会执行一次.然后我把D0设置为2,再设置为1,这个上升沿不会执行,后面特意设置了一个自增指令,只加一次,以后不论怎么变化都不会增加了
提示:我用的是仿真器
[此贴子已经被作者于2019/11/16 15:02:38编辑过]
22922
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:703
历史总积分:22922
品牌积分(台达):25
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/11/16 15:49:54
#1楼
刚试过,没问题的呀
附件 1.jpg
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
品牌积分(台达):58
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/11/16 16:54:49
#2楼
不会的。我仿真了一下,不存在这个问题。
苦逼的奋斗者
791
rockey3615
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:791
品牌积分(台达):0
注册时间:2012/5/3
发站内信
发表于:2019/11/16 18:27:00
#3楼
附件 360桌面截图20191116182533.jpg
我知道为什么了,因为前面有个跳过的程序
78
神的传说
文章数:1006
年度积分:78
历史总积分:78
品牌积分(台达):71
注册时间:2021/9/11
发站内信
发表于:2022/3/23 19:46:55
#4楼
多多学习