您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:5个,阅读:1793 [上一页] [1] [下一页]
5240
FreeTigerMan
文章数:555
年度积分:50
历史总积分:5240
品牌积分(施耐德):895
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2019/11/15 11:22:10
#0楼
一般我们用定时器,从零点几秒到几秒几百秒就足够了,但没准会用到比较长的时间呢。TON最长能做到多少呢,这里是答案。

Somachine v4.1 TON定时器 时间范围最大可到T#1194h,也就是49天。

这难道和古老中国炼丹的习惯相对应?施耐德的开发工程师出来解释一下?

玩笑归玩笑,PLC定时的结果其实和扫描周期有关系的,49天肯定敢做不错来,毫秒级别的应用就要注意了,PLC的输出间隔肯定是扫描时间的整数倍。。。
37909
cvlsam 版主
文章数:12470
年度积分:520
历史总积分:37909
品牌积分(施耐德):222
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/11/15 12:01:05
#1楼
以下是引用FreeTigerMan2019/11/15 11:22:10的发言:
TIME数据类型就是以MS为单位的无符号32位整形,其数据范围为0-4294967295,一天的MS为86400秒乘以1000=86400000。

4294967295毫秒除以86400000=49。

Good Luck~
5240
FreeTigerMan
文章数:555
年度积分:50
历史总积分:5240
品牌积分(施耐德):895
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2019/11/15 15:10:00
#2楼
回复 #1楼 cvlsam
正解。。。。,老祖宗估计也是这么算炼丹时间的,包括炼孙悟空。。。。
8206
0aguang0
文章数:1636
年度积分:68
历史总积分:8206
品牌积分(施耐德):2046
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2019/11/18 15:22:29
#3楼
七七四十九天...数学这个东西...真的是....
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
50
AUTOSYS168
文章数:288
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):308
注册时间:2019/10/29
发站内信
发表于:2019/11/26 22:32:36
#4楼
回复 #3楼 0aguang0
七七四十九天,施家炼丹日表情
8206
0aguang0
文章数:1636
年度积分:68
历史总积分:8206
品牌积分(施耐德):2046
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2019/11/27 21:33:02
#5楼
回复 #4楼 AUTOSYS168
数学.真的很神秘
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.