5190
FreeTigerMan
文章数:555
年度积分:165
历史总积分:5190
品牌积分(施耐德):895
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2019/11/15 11:11:13
#0楼
ramp在控制里还是经常用到的。
SoMachine里的RAMP功能块的斜坡发生功能的使用方法见下图:

附件 SoMachine里的RAMP功能块.jpg

ramp功能块中 :

   in管脚是目标设定值

   out管脚是输出值

   asecond管脚是上升斜坡值

   dsecond管脚是下降斜坡值

   timebase管脚是速率的时基,速率=斜坡值/时基

   reset管脚相当于一个暂停,输出会保持,复位功能继续