以下是引用YXBK在2019/11/12 15:56:31的发言:
这个控制器是专用的控制器,既然都没这个功能
强起应该是不依赖于任何控制线路的,控制器更不行。个人理解就是主线路旁路加一个断路器通过手柄操作最好。我们自己做的就是另外加个箱子装一个断路器,作为主回路的旁路。
11.0.12 消防水泵控制柜应设置手动机械启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。手动时应在报警5min 内正常工作。
【条文说明】11.0.12 压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动启动消防泵时,应设置机械紧急启动装置。
当消防水泵控制柜内的控制线路发生故障而不能使消防水泵自动启动时,若立即进行排除线路故障的修理会受到人员素质、时间上的限制,所以在消防发生的紧急情况下是不可能
进行的。为此本条的规定使得消防水泵只要供电正常的条件下,无论控制线路如何都能强制启动,以保证火灾扑救的及时性。
该手动机械启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于 5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间。