10KV电缆耐压测试

10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/11/5 13:26:41
#0楼



低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/11/5 13:27:01
#1楼
附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg

附件 5.jpg
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/11/5 14:01:58
#2楼
楼主这是自己做还是专业公司做
大家一起学习
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/11/5 14:30:14
#3楼
不是,是我们邀请的对方进行的测试,我们公司没资质,也没有检测资质的人。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/11/6 10:35:11
#4楼
原来我们公司自己做,后安全要求严格,要有资质才能做
此帖发自手机工控论坛
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/11/6 10:47:44
#5楼
现在测试设备体积小了很多。
摸着石头过河,走自己的路吧!
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/11/6 13:20:47
#6楼
我们公司是3年做一次
18年初做过一次,下次要到21年了!
11470
346953791
文章数:2897
年度积分:937
历史总积分:11470
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2019/11/10 8:05:12
#7楼
以下是引用fsjnzhouyan2019/11/6 10:47:44的发言:
现在测试设备体积小了很多。
这个是用直流做耐压,本来体积就小。楼主你高压发生器限流电阻上不装电流表头吗?
此帖发自手机工控论坛
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/11/11 8:04:31
#8楼
回复 #7楼 346953791
没有装,他们就直接在检测仪器上观察电压和漏电电流,其余啥都没有。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/11/11 8:52:21
#9楼
回复 #7楼 346953791
测完放电时,他们拿个带绿叶子的树枝在限流电阻上端接头处碰几下,说是以免放电时损坏限流电阻,不太明白。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。