我们有个车间是小冷轧带钢用的。卷取机用的是欧陆 590 的直流控制器。在一次开车时,电机刚启动的瞬间,控制柜主电源跳闸,快熔烧掉两块。检查后发现晶闸管有三块短路。检查电机对地正常。请大虾指点。
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/8/19 18:48:00
#1楼
检查励磁回路有没有问题。
1033
yuanzf
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2005/5/7
发站内信
发表于:2005/8/19 18:58:00
#2楼
楼上的朋友,能请教一下为什么吗。我看在我断开电枢电缆时,励磁电流正常