#0楼
以前做上位画面或hmi编程时都要先在PLC和HMI中定位变量,然后填入相同的寄存器地址,来实现通讯,项目中的一个重要文件就是这种“通讯表”。随着软件的发展,开始支持导入导出功能,也就方便多了:
操作方法:?
把Somachine basic变量导入Vijeodesigner和Vijeo designer basic 步骤如下:
1.在somachine basic符号列表里建立好变量(编程--工具--符号列表)。
2.在Vijeo designer/Vijeo designer basic里建立好工程。
3.在I/O管理器下配置好通讯驱动和通讯参数。
4.选择Vijeo designer/Vijeo designer basic里导航窗口下变量选项,鼠标右键--链接变量--文件类型选择SMBP。
5.在链接变量的窗口找到Somachine basic工程的所在路径,选择相应的文件然后打开。
6.选择需要导入的变量,然后导入即可。