#0楼
有一台7.5kw变频器控制的恒压供水泵,以前使用正常,最近变压器和线路低压改造后,使用不了,变频器启动时,变压器的漏电保护器动作跳闸,过十几秒后又自动合闸,带线缆遥测对地阻值0.2MΩ,可是甩掉变频器直接启动水泵,不跳闸,有人提出加一个输出电抗器可以减少漏电流,真的可以吗
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/10/27 14:39:53
#1楼
不行,不是一回事。漏电流是走PE线通道的,在电源进线处加电抗器解决电源线上噪声的。
我是你的朋友