前几天在公司调试设备,遇到特别奇葩的问题。

首先,配电柜是由某知名集成商装配。

其次,外部线由本公司的装配人员完成。

通电后,运行良好,我为PLC刷固件,上传程序,设置变频器参数。

设备手动测试过程中遇到传感器不量情况,plc模块相应点位不良,程序内点位不通。 怀疑接错线,查线后接线无异常,但无论如何都无法传输信号。怀疑传感器坏,更换后出现同样问题。
将好用传感器信号线与此传感器信号线互换,信号正常,说明PLC点位没问题,有问题的传感器仍然无法传输信号。

随即检查传感器的0V、24V电源是否正常,经检测端子排的0V、24V电源都正常。

装配人员在改线准备测试时,多个传感器瞬间失电。测量端子排0V、24V均正常。

各位看官,看到此你们对故障的诊断是什么?
附件 微信图片_20191027122744.jpg

附件 微信图片_20191027122751.jpg

附件 微信图片_20191027122759.jpg

附件 微信图片_20191027122803.jpg

附件 微信图片_20191027122808.jpg

附件 微信图片_20191027122813.jpg

附件 微信图片_20191027122819.jpg
[此贴子已经被作者于2019/10/27 20:00:18编辑过]
博百家之长,更上一层楼
76
lvpretend
文章数:1461
年度积分:76
历史总积分:76
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2019/10/27 14:16:39
#1楼
这种问题还是在现场才有发言权,但靠这点信息很难判断。
上次我们的设备与系统集成商PLC柜靠干触点连接出现问题,到现场测试才发现,2根与PLC柜连接的8芯电缆好几路都断路或短路,工程公司敷设电缆时搞出的问题。还有一个客户DP总线4个站,时不时就出现通讯问题,用了5年才发现真正的问题,DP电缆敷设时搞出的问题。
[此贴子已经被作者于2019/10/27 14:23:03编辑过]
4261
1240368017
文章数:476
年度积分:101
历史总积分:4261
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2019/10/27 15:55:43
#2楼
搞个问题还要卖关子,如楼上所说,不在现场很难判断。无语?
10569
nbnbnb1979
文章数:2201
年度积分:337
历史总积分:10569
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/10/27 16:58:42
#3楼
图片就能看出问题的所在。那是很厉害的。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/10/27 19:02:41
#4楼
目前处于调试阶段,很多线在外面。根本看不来毛病。要不等你调试结束后 ,柜子整理后看看有啥毛病
5637
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5637
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/10/27 19:38:57
#5楼
以下是引用12403680172019/10/27 15:55:43的发言:
搞个问题还要卖关子,如楼上所说,不在现场很难判断。无语?
连个自己的基本判断都没有,一看就经验缺失
此帖发自手机工控论坛
博百家之长,更上一层楼
5637
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5637
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/10/27 19:42:06
#6楼
以下是引用4650102872019/10/27 19:02:41的发言:
目前处于调试阶段,很多线在外面。根本看不来毛病。要不等你调试结束后 ,柜子整理后看看有啥毛病
我们调试是很快的,今天设备已发货。
不是线整理不整理的问题,我们电缆敷设也有自己的要求。而是接线的人着急没按公司规范要求接线
此帖发自手机工控论坛
博百家之长,更上一层楼
5637
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5637
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/10/27 19:42:44
#7楼
以下是引用nbnbnb19792019/10/27 16:58:42的发言:
图片就能看出问题的所在。那是很厉害的。
图片不是给你看处理问题的,问题描述都在文字里。
此帖发自手机工控论坛
博百家之长,更上一层楼
5637
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5637
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/10/27 19:47:31
#8楼
以下是引用lvpretend2019/10/27 14:16:39的发言:
其一,在现场也很难判断问题,很让人无语的错误。这个问题主要靠的是多年的电工经验判别

其二,检查了所有电缆均正常,我们接完线是要用绝缘测试仪做测试的,每一项数据都要做记录。

有的问题,很简单,但往往是想不到的。通过这也能看出大家的水平能力。有很多问题是不会给你时间去现场处理的。
此帖发自手机工控论坛
博百家之长,更上一层楼
20727
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:162
历史总积分:20727
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/28 7:19:21
#9楼
多个传感器同时失电,可能是需要焊接或压接的传感器电源线没处理好。太多传感器线共同压到一个点也有可能。