发表于:2019/10/27 12:34:42
#0楼
前几天在公司调试设备,遇到特别奇葩的问题。
首先,配电柜是由某知名集成商装配。
其次,外部线由本公司的装配人员完成。
通电后,运行良好,我为PLC刷固件,上传程序,设置变频器参数。
设备手动测试过程中遇到传感器不量情况,plc模块相应点位不良,程序内点位不通。 怀疑接错线,查线后接线无异常,但无论如何都无法传输信号。怀疑传感器坏,更换后出现同样问题。
将好用传感器信号线与此传感器信号线互换,信号正常,说明PLC点位没问题,有问题的传感器仍然无法传输信号。
随即检查传感器的0V、24V电源是否正常,经检测端子排的0V、24V电源都正常。
装配人员在改线准备测试时,多个传感器瞬间失电。测量端子排0V、24V均正常。
各位看官,看到此你们对故障的诊断是什么?
[此贴子已经被作者于2019/10/27 20:00:18编辑过]
博百家之长,更上一层楼