#0楼
dopsoft4.0上传程序时出错
CRC error
是什么原因,感谢!
[此贴子已经被jint于2019/10/25 11:40:43编辑过]
19377
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:95
历史总积分:19377
品牌积分(台达):34
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/25 17:51:02
#1楼
那就换个版本的试试
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
品牌积分(台达):93
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/25 19:09:09
#2楼
好像是校验代码报错。
50
piyufeng
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):36
注册时间:2019/10/21
发站内信
发表于:2019/10/29 10:39:05
#3楼
已解决
默认通信端口COM1在笔记本电脑上没有,
将笔记本电脑上的com端口重新设置为com1就好了