发表于:2019/10/24 17:48:43
#0楼
A1000系列变频器Modbus RTU串口通信参数设置:
设置为1,对应从站地址为1
设置为3,对应通信速度为9600bps
设置为1,对应通信校验为偶校验
设置为3,对应通信故障检出时的动作选择为继续运行
设置为0,对应通信故障检出选择无效
设置为5,对应通信等待时间为5ms
设置为1,对应RTS控制有效
设置为2.0,此参数取决于H5-05的设定
设置为0,对应输出电压指令监视以0.1V为单位
设置为0
设置为1,即就是Modbus寄存器0001H的位0用于变频器的运行/停止,位1用于旋转方向的变更
设置为0,即就是EEPROM不可写入
设置为0
设置为0
启动:H0001:H0001(H5-12设置为1)
停止:H0001:H0000(H5-12设置为1)
给定:H0002:0.01(取决于o1-03参数设置)
电压:H0025:0.1(取决于H5-10参数设置)
电流:H0026:0.01(不同规格型号分辨率不同)
频率:H0024:0.01(取决于o1-03参数设置)
[本地下载][此贴子已经被作者于2019/10/24 17:56:03编辑过]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
联系!腾讯扣扣149034219