各位大神,大家好!

我在调试一台ABB ACS880变频器,用S7 315PN CPU通过PN通信来控制ACS880变频器。

要求变频器工作有几种工作模式:1 风机,泵类工作模式,2 恒功率工作模式,3 恒扭矩工作模式,

查资料得知,ACS880可以选择转速和转矩工作模式,

恒功率,恒扭矩工作模式可以选择转矩工作模式来实现,那风机,泵类工作模式咋实现啊!

ACS880通信资料中介绍

1 给控制字CW第一个字地址,写入16进制047Fh,ACS880就工作在转速模式,

  给控制字CW第二个字地址Ref1,写入0-20000的设定转速数值,变频器就按设定转速工作。

2 给控制字CW写入16进制0C7Fh,ACS880就工作在转矩模式,

 给控制字CW第三个字地址Ref2,写入0-10000的设定转矩数值,变频器就按设定转矩工作。

现在想知道如何让ACS880工作在风机,水泵工作模式,查资料说风机,水泵属于平方转矩模式

此模式中转矩T=系数kX转速n2,就是转矩T等于系数k乘上转速n的平方

有懂得ACS880变频器的大神,请指点指点!!
12060
limassol
文章数:748
年度积分:930
历史总积分:12060
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/10/23 17:05:06
#1楼
风机、水泵是变转矩负载,用转速控制