有关局域网的问题

985
zssqdd
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2003/7/16
发站内信
发表于:2005/8/19 12:26:00
#0楼
我公司现时有两个局域网,一个是生产网包括监控电脑在内的PLC(Modican PLC,以太网卡)组成;另一个是办公网。两网用一台装有两个网卡分别连通两个局域网的电脑(C),在此兼作两个局域网的路由器。我在办公网上的一台电脑(A)设置了C为网关,在A电脑中我可以ping通监控电脑,但不能ping通PLC,在监控电脑是可以ping通所有的PLC的,请问何解?是不是还有什么东西要设?谢谢!
995
zhangliang82
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2005/7/27
发站内信
发表于:2005/8/19 13:56:00
#1楼
将两个本地连接桥接。设置电脑(C)的IP地址为默认网关。