* 帖子主题:

Vijeo Citect /HMI与M2x8通信时,M2x8的输入点%QX在Citect里的对应关系

分享到
1760
FreeTigerMan
文章数:363
年度积分:1257
历史总积分:1760
品牌积分(施耐德):643
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2019/10/23 9:44:30
#0楼
Vijeo Citect /HMI与M2x8通信时,M2x8的输入点%QX在Citect里怎么对应?


以40点M218为例,Citect可以直接读取输入点,地址对应如下:

M218地址   Citect地址

%QX0.0     000000

%QX0.7      000007

%QX1.0      000008

%QX1.7      000015

%QX2.0      000016

%QX2.7      000023

这些问题,按说如果使用OPC通讯,就不存在了,opc是基于标签的通讯,驱动内置了格式转换。

834
weicy007
文章数:257
年度积分:834
历史总积分:834
品牌积分(施耐德):397
注册时间:2019/4/29
发站内信
发表于:2019/10/23 21:32:18
#1楼
这个是OPC还是modbus tcp啊?
很惭愧,做了一点微小的贡献。
1760
FreeTigerMan
文章数:363
年度积分:1257
历史总积分:1760
品牌积分(施耐德):643
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2019/10/24 16:12:53
#2楼
modbus
1790
0aguang0
文章数:494
年度积分:1321
历史总积分:1790
品牌积分(施耐德):699
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2019/10/25 13:33:18
#3楼
不是只能读4区吗?
0  1  3区也能读到?
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
1760
FreeTigerMan
文章数:363
年度积分:1257
历史总积分:1760
品牌积分(施耐德):643
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2019/10/30 15:34:00
#4楼
可以的,基本都支持0134,只是大家很多时候懒得都用
262
AUTOSYS168
文章数:149
年度积分:262
历史总积分:262
品牌积分(施耐德):146
注册时间:2019/10/29
发站内信
发表于:2019/11/2 16:59:52
#5楼
现在大家对ModBus通讯时需要设置对应变量觉得麻烦,如果能做成通用库就简单多了。