#0楼
一台MD380  37KW变频器送来时说是报警23,上电检测也没什么问题,拆了模块后报警60了,说明书也没这个故障码,打客服说是制动管故障,但这个机器制动管是悬空的没有装啊,主板代换过确定是好的,大神们看看什么情况
附件 IMG_20191016_144232.jpg

附件 IMG_20191016_144242.jpg

附件 IMG_20191016_144250.jpg

附件 IMG_20191016_144312.jpg



6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/17 7:45:57
#1楼
制动管光耦没焊,制动电路还是存在的,检查一下制动电路。