#0楼
如题,一台AB755变频器上电报故障13,故障说明:接地电流超过变频器额定值约40%的水平。。。。。更换一台变频器运行正常,说明和外部电路没有关系
上电报故障13怀疑是电流检测部分故障,因为可以复位,复位后不马上出故障,而是不定时的会跳这个故障,所以我想应该是霍尔电流传感器出现问题,各位师傅怎么看还有没有其他可能导致这个故障的因素在线等,,挺急的
此帖发自手机工控论坛
【方案】
乳制品工业厂房智能照明设计
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
4439
skkssun
文章数:
135
年度积分:
50
历史总积分:
4439
作者的所有帖子(135)
注册时间:
2015/11/25
发站内信
发表于:2019/10/15 11:01:16
#1楼
13年出产的?看一下是不是霍尼韦尔的ct
【方案】
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6989
gku0223KKXxJ
文章数:
2093
年度积分:
50
历史总积分:
6989
作者的所有帖子(2093)
注册时间:
2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/20 11:15:46
#2楼
拔下霍尔试试,就可排除是否是霍尔有问题,如没有问题,再看电流检测部分。
【方案】
工程师聊天群曝光,他们竟这样搞定机器视觉!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
黄道豪88MY
文章数:
1
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(1)
注册时间:
2021/3/22
发站内信
发表于:2021/3/22 2:09:33
#3楼
楼主后来修好了没有?我有一台一样也是出现同一样故障
此帖发自手机工控论坛
【方案】
英威腾轮胎式龙门起重机(RTG)解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•
[视频课程]模拟量控制基础知识
•
[视频课程]0基础玩转变频器
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
46.8003