如题,一台AB755变频器上电报故障13,故障说明:接地电流超过变频器额定值约40%的水平。。。。。更换一台变频器运行正常,说明和外部电路没有关系
上电报故障13怀疑是电流检测部分故障,因为可以复位,复位后不马上出故障,而是不定时的会跳这个故障,所以我想应该是霍尔电流传感器出现问题,各位师傅怎么看还有没有其他可能导致这个故障的因素在线等,,挺急的
附件 image.jpg
此帖发自手机工控论坛
4439
skkssun
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:4439
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2019/10/15 11:01:16
#1楼
13年出产的?看一下是不是霍尼韦尔的ct
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/20 11:15:46
#2楼
拔下霍尔试试,就可排除是否是霍尔有问题,如没有问题,再看电流检测部分。
50
黄道豪88MY
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/3/22
发站内信
发表于:2021/3/22 2:09:33
#3楼
楼主后来修好了没有?我有一台一样也是出现同一样故障