求助,为啥不发脉冲啊!检查没有问题啊!紧急求助!!!见图!!!

分享到
8128
haol1974
文章数:767
年度积分:636
历史总积分:8128
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2019/10/12 22:11:41
#0楼
附件 微信图片_20191012221121.jpg



8128
haol1974
文章数:767
年度积分:636
历史总积分:8128
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2019/10/12 22:13:15
#1楼
单独列出来,测试没有问题,在程序里运行不了!同时没有Y0口的输出啊!
27914
YXBK 版主
文章数:13342
年度积分:2457
历史总积分:27914
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/10/12 22:15:07
#2楼
PLC型号,Y0其他地方有没有用到。
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
8128
haol1974
文章数:767
年度积分:636
历史总积分:8128
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2019/10/12 22:24:13
#3楼
XC2信捷  Y0同时没有地方用啊
8097
FORELF
文章数:2370
年度积分:955
历史总积分:8097
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2019/10/12 23:28:20
#4楼
脉冲停止输出信号是不是接通了?
let me go任我行
8097
FORELF
文章数:2370
年度积分:955
历史总积分:8097
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2019/10/12 23:29:12
#5楼
你用脉冲正在输出中去复位指令?
let me go任我行
27914
YXBK 版主
文章数:13342
年度积分:2457
历史总积分:27914
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/10/13 7:55:29
#6楼
把你的程序传上来看看吧
大家一起学习
8128
haol1974
文章数:767
年度积分:636
历史总积分:8128
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2019/10/13 21:58:15
#7楼
已找到问题,是同时用DRVA和别的输出为Y0的指令
2022
18002767052
文章数:89
年度积分:313
历史总积分:2022
注册时间:2014/6/17
发站内信
发表于:2019/10/14 10:19:05
#8楼
你在别的地方用了DDRVI指令,或者DDRVA指令