发表于:2005/8/18 20:06:00
#0楼
为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?
大家对星形接法的三相用电设备需要接中性线的重要性都有一定的了解了,在三相负载平衡时,中性线上电流为零,而绝大多数情况是三相负载不在平衡的状态下运行,所以采用接中性线的做法非常必要。
但是对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却一般不提倡接中性线,在GB50056-93电热设备电力装置设计规范中规定:晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉不宜采用有中性线的星形接法,可采用星形或三角形接法。
为什么对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却不提倡接中性线呢?
