您现在所在的是:

永宏FATEK

回帖:4个,阅读:5391 [上一页] [1] [下一页]
4616
857362369
文章数:644
年度积分:194
历史总积分:4616
注册时间:2017/5/7
发站内信
发表于:2019/10/8 9:33:22
#0楼
附件 微信图片编辑_20191008092454.jpg

永宏PLC走485通讯,A+,B-两根线正常接时TX,RX都不亮,反接时RX灯常亮。

附件 微信截图_20191008092754.jpg

这个是通讯口设置,请问还有需要设置的吗

附件 微信截图_20191008092849.jpg



万千世界,不离壹刻。
5790
2537658335
文章数:147
年度积分:294
历史总积分:5790
注册时间:2014/5/20
发站内信
发表于:2019/10/8 22:39:47
#1楼
附件 2019-10-08_223115.jpg

不知道跟那个使能端口有没有关系,我们一般都是用相应Port口工作信号来做使能。楼主用的定时执行(M1920为0.01秒周期脉冲),有没有可能存在这样一种情况:上一个信号传输未完成,定时时间到了之后又从第0笔通讯重新开始进行数据交换,造成通讯混乱。西门子200PLC执行modbus通讯时,一般是上一笔通讯完成标志位用来使能下一笔通讯。
4616
857362369
文章数:644
年度积分:194
历史总积分:4616
注册时间:2017/5/7
发站内信
发表于:2019/10/12 10:16:57
#2楼
回复 #1楼 2537658335
是因为通讯口的地线不用接,接了反而有干扰,导致无法通讯,太坑了
万千世界,不离壹刻。
5790
2537658335
文章数:147
年度积分:294
历史总积分:5790
注册时间:2014/5/20
发站内信
发表于:2019/10/12 11:24:18
#3楼
回复 #2楼 857362369
楼主这个也算是一个经验分享
我们现场安装的永宏PLC和变频器通讯,一般都有接PLC通讯口的屏蔽层,也没出现过什么问题,其实接地还是很重要的
1476
shengpulin
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1476
注册时间:2008/2/29
发站内信
IdeaBox体验一等奖
发表于:2019/11/6 16:28:27
#4楼
如图这个配置在办公室做实验,不接屏蔽层,一般也不会有大问题;但是接了屏蔽层就会出问题,这就不太正常了,我们在工地做的项目,是必须严格接地的;建议你做个单独的接地极,接地面积要大点,测一下接地电阻必须合格,再试试。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003