您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:4581 [上一页] [1] [下一页]
50
陈仙子915
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/26
发站内信
发表于:2019/10/5 9:39:19
#0楼
请问我想知道就是之前我组态的时候一直把静态检测给关闭了 然后只通过组态控制单元 但是也是可以运行变频器,如果正确的做法是不是既要组态控制单元,也需要组态功率单元呢?然后功率单元组态完成之后静态检查就可以打开了对吗?之前默认打开状态但是我没有组态功率单元每次启动都会报错,然后我将静态检测关闭了就有用了,那请问各位正确的做法应该是如何组态呢?
附件 1233312.jpg



4376
965528555
文章数:507
年度积分:50
历史总积分:4376
注册时间:2009/9/7
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2019/10/7 11:18:35
#1楼
如果你不需要在项目文件里保存变频器的详细参数。那么就可以直接选择现场总线下的PN总线中的G120的GSD。这样就会简单些
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
50
陈仙子915
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/26
发站内信
发表于:2019/10/8 7:47:29
#2楼
回复 #1楼 965528555
谢谢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002