您现在所在的是:

电工技术

回帖:59个,阅读:3087 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
* 帖子主题:

急,电磁阀

14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/4 22:15:15
#0楼
附件 1570198262934.jpg
设备配套,要求其中一个直流24伏四分水电磁阀断电后维持1.5-2秒,不能再搞什么延时电路了,并电容行吗?



附件 1570198296912.jpg
[此贴子已经被作者于2019/10/4 22:17:37编辑过]
此帖发自手机工控论坛
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2019/10/5 6:31:29
#1楼
理论上可行,可是电容容量不好确定啊?
学习永不停止!
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/5 6:47:16
#2楼
470/1000vf/100v   1-3秒之间应该差不多,
此帖发自手机工控论坛
11470
346953791
文章数:2897
年度积分:937
历史总积分:11470
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2019/10/5 7:50:20
#3楼
那你找一个试试,我觉得不行。电容放电太快。
此帖发自手机工控论坛
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/10/5 7:53:31
#4楼
恐怕要法拉极
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/10/5 8:05:29
#5楼
如果电容用的太大还不如加个时间继电器,价格与体积上应该是差不多的,控制上还更精准又可调
大家一起学习
6510
1056128144
文章数:1129
年度积分:424
历史总积分:6510
注册时间:2018/2/23
发站内信
发表于:2019/10/5 8:55:24
#6楼
以下是引用YXBK2019/10/5 8:05:29的发言:
如果电容用的太大还不如加个时间继电器,价格与体积上应该是差不多的,控制上还更精准又可调

他这个肯定又是关总电源后要有延时之类。
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/5 9:30:07
#7楼
   加个延时断电继电器成本并不高,电容通电瞬间的电流冲击也会带来麻烦。
雷电
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/5 11:47:44
#8楼
问题已解决  4700
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/5 20:54:25
#9楼
附件 mmexport1570279994900.jpg
  用它解决的,
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved