您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:18个,阅读:6521 [上一页] [1] [2] [下一页]
1678
zhanghoupan
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1678
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2019/10/3 23:40:47
#10楼
回复 #9楼 goldage
150的电缆是为原来160KW电机准备的,发热比较严重,变频器电机距离80米,现在就只用的150的,准备加大功率,换的200KW的电机,担心夏天线受不了,所以。虽然只80米,但是桥架比较曲折,所以就没换185的线,就敷了一根50的试试。变频器报警,没办法拆掉50的,先用的150的,暂时不往上提频率先用着。
4232
clj680518
文章数:85
年度积分:203
历史总积分:4232
注册时间:2010/9/27
发站内信
发表于:2019/10/4 13:36:22
#11楼
如果并联,必须同型号、同规格、同长度、同敷设方式,双拼电缆是要平均分担负荷电流的,详见IEC60364-5-523
1678
zhanghoupan
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1678
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2019/10/5 8:36:49
#12楼
回复 #11楼 clj680518
200KW,52HZ运行,运行电流380-390,感觉150的线吃力,这样看来除了重新放一根185的没有别的办法了。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/10/5 8:41:53
#13楼
电缆并联是有讲究的,如何接线给个示意图共享一下?另外,电机升级了,变频器升级了吗?
我是你的朋友
1678
zhanghoupan
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1678
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2019/10/5 10:10:24
#14楼
回复 #13楼 kdrjl
我提问时上传报警的截图都没有显示,就不传图片了。因为电机没到货,先更换的200KW变频器,200KW的变频器带着160KW的电机工作了两周,电机到货后,把160KW电机更换为200KW的,变频器电机参数也改为200KW的,并重新敷设一根50的电缆,150和50电缆两端都是黄绿红压接在一块,一开变频器就报警.拆掉50的线后正常。现在打算更换为185的电缆。
[此贴子已经被作者于2019/10/5 10:11:54编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/10/6 8:56:25
#15楼
还是换线了?嘻嘻。这样更彻底哈。
我是你的朋友
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/10/10 14:04:44
#16楼
楼主来确认一下,我觉得这个问题很有意思!变频器开的是DTC模式吧?
9245
haol1974
文章数:768
年度积分:126
历史总积分:9245
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2019/10/13 22:04:45
#17楼
电缆并联的规矩是同平方同长度!
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/20 13:07:35
#18楼
80米接近100米了,超过50米要加电抗的,50mm的线缆这么远距离,报警是有可能的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004