您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:5609 [上一页] [1] [2] [下一页]
5010
7sun777
文章数:444
年度积分:456
历史总积分:5010
注册时间:2015/7/6
发站内信
发表于:2019/10/1 16:18:37
#10楼
附件 IMG_20191001_160608.jpg
20727
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:162
历史总积分:20727
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/2 11:50:24
#11楼
回复 #10楼 7sun777
零序电流是0,很好啊。
5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2019/10/2 13:25:28
#12楼
对于中性点不接地的6~10kv系统,零序电流互感器一般有2种接法:1,老设备,互感器不在高压柜而在电缆间,此时电缆地线只能穿过互感器,这种要把地线反向穿出互感器。2,较新设备,互感器安装在高压柜内部,此时柜内电缆一般已经破开,地线不穿过互感器,这种就无需做特别处理。
至于为什么这样稍后再写,主要与避免误动作有关。
此帖发自手机工控论坛
5010
7sun777
文章数:444
年度积分:456
历史总积分:5010
注册时间:2015/7/6
发站内信
发表于:2019/10/3 16:55:44
#13楼
回复 #12楼 82252031
高手,如果控制面板中出现零序电流0.01或0.02值,理论原理允许吗
5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2019/10/3 23:08:14
#14楼
1、单相接地时,在非故障元件有零序流产生,其数值等于该线路本身的对地电容电流。
2、故障线路上,零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之和,数值一般较大。
因此当发生接地故障时,在非故障线路,电缆地线如穿过互感器将产生误动作,为避免误动作地线需反向穿出互感器,使零序电流相互抵消。
此帖发自手机工控论坛
3071
华新大个子
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3071
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/5 9:20:41
#15楼
安装在电缆头处的零序互感器,用途应该是监测电缆。如果把接地线和相线一同穿过互感器,怎么监测到单相接地?
[此贴子已经被作者于2019/10/5 9:30:25编辑过]
5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2019/10/5 12:39:21
#16楼
所以才需要再次反向穿过互感器
此帖发自手机工控论坛
5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2019/10/5 12:42:12
#17楼
附件 IMG20191002133523.jpg
互感器安装在电缆间,电缆整体(含地线)穿过互感器,所以需要再次反向穿出互感器。
[此贴子已经被作者于2019/10/5 12:48:06编辑过]
此帖发自手机工控论坛
5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2019/10/5 12:45:15
#18楼
附件 Screenshot_2019-10-05-12-44-45-28.jpg
互感器安装在高压柜内,电缆已破开制作电缆头,电缆头穿过互感器但地线不穿过,故地线应该直接接地。
[此贴子已经被作者于2019/10/5 12:51:33编辑过]
此帖发自手机工控论坛
2235
WANGSHIXIA
文章数:81
年度积分:94
历史总积分:2235
注册时间:2006/3/10
发站内信
发表于:2019/10/5 16:28:36
#19楼
回复 #17楼 82252031
相线如果同时进出,是否就没有意义了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004