您现在所在的是:

台达论坛

回帖:15个,阅读:3330 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
二哥
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):8
注册时间:2019/9/29
发站内信
发表于:2019/9/29 15:49:21
#0楼
新入手一台台达DVP15MC-11T,用的是台达A2-M系列的伺服,请问伺服的CN1输入输出需要进15MC吗?
[此贴子已经被jint于2019/9/29 16:00:44编辑过]
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
品牌积分(台达):93
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/29 20:36:43
#1楼
cn1不需要,但是看楼主是如何控制伺服驱动器的,如果走的通讯协议,
那么cn1完全可以不用进PLC,cn1只需要焊接原点和左右极限位
50
二哥
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):8
注册时间:2019/9/29
发站内信
发表于:2019/9/30 10:11:32
#2楼
回复 #1楼 李东泽
谢谢呀,我感觉应该也不用进,第一次用这个东西,资料好少,还往多多指教
50
二哥
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):8
注册时间:2019/9/29
发站内信
发表于:2019/10/9 15:14:56
#3楼
回复 #1楼 李东泽
高手哇,有没有程序范例呀,求赐教
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
品牌积分(台达):93
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/9 15:46:00
#4楼
以下是引用二哥2019/10/9 15:14:56的发言:
高手哇,有没有程序范例呀,求赐教
有的,留下联系方式
50
Qaz6B9Q
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
注册时间:2019/10/10
发站内信
发表于:2019/10/10 15:33:35
#5楼
能否给我也发一分   邮箱466169441@qq.com
50
二哥
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):8
注册时间:2019/9/29
发站内信
发表于:2019/10/17 15:36:25
#6楼
回复 #4楼 李东泽
邮箱goodxjt@139.com  QQ:253959179  谢谢
1191
fenhon
文章数:49
年度积分:75
历史总积分:1191
品牌积分(台达):4
注册时间:2005/12/30
发站内信
发表于:2020/6/12 9:16:06
#7楼
不需要!原点可以自用CANopen第33种回原点模式,找到Z相后再加一个相对运动作原点偏移就行了。
50
春暖花开AWTQ
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
注册时间:2019/6/5
发站内信
发表于:2020/9/2 15:05:36
#8楼
邮箱2454502879@QQ.COM  谢谢
50
wlycsdn170
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
注册时间:2020/9/11
发站内信
发表于:2020/9/11 15:56:32
#9楼
回复 #4楼 李东泽
您好!我也是刚入手一台DVP15MC11T,想把它作为CAN open主站,用CAN open通讯口进行伺服控制,您有CAN open编程范例吗?资料看的不是太懂

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007