在配置140CPU67160的X80远程分站时,为什么在模块列表中BMXERT1604模块为灰色,无法选择?
Unity软件从V7.0开始,可以支持BMXERT1604模块,但是需要注意的是,X80远程分站适配器需要使用BMXCRA31210,而不能使用BMXCRA31200,因为BMXCRA31210可以支持NOM、ERT以及EHC专家模块,而BMXCRA31200均不支持
两种cra模块支持的模块略有差别,需要注意。
Unity软件从V7.0开始,可以支持BMXERT1604模块,但是需要注意的是,X80远程分站适配器需要使用BMXCRA31210,而不能使用BMXCRA31200,因为BMXCRA31210可以支持NOM、ERT以及EHC专家模块,而BMXCRA31200均不支持
两种cra模块支持的模块略有差别,需要注意。