您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:10个,阅读:1587 [上一页] [1] [2] [下一页]
4343
857362369
文章数:637
年度积分:615
历史总积分:4343
注册时间:2017/5/7
发站内信
发表于:2019/9/27 19:57:59
#0楼
最近做一个加拿大的项目,其中要用几个2PC10A的微断路器,用来接控制回路的变压器。进线是575V电压,经过变压器后是120V
但是施耐德也没有600V电压的微断,我可以用额定电压是480V的微断吗?用塑壳的话太不方便了。
像电动机保护器,是看电流吧,电压无所谓吧
万千世界,不离壹刻。
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/27 20:24:06
#1楼
应该是不行的
大家一起学习
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/9/27 20:50:12
#2楼
降低标准啊,这可是违法啊
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/27 21:20:35
#3楼
能用,但是会影响寿命和性能
有风险
4343
857362369
文章数:637
年度积分:615
历史总积分:4343
注册时间:2017/5/7
发站内信
发表于:2019/9/28 8:14:30
#4楼
回复 #3楼 李东泽
是的,用应该能用,但是官方也是说不保修不售后
万千世界,不离壹刻。
4343
857362369
文章数:637
年度积分:615
历史总积分:4343
注册时间:2017/5/7
发站内信
发表于:2019/9/28 8:15:12
#5楼
回复 #2楼 goldage
那像这样的情况,我应该用什么样的断路器啊?控制回路能用熔断器吗?
万千世界,不离壹刻。
4343
857362369
文章数:637
年度积分:615
历史总积分:4343
注册时间:2017/5/7
发站内信
发表于:2019/9/28 8:15:37
#6楼
回复 #1楼 YXBK
大版主有好的方案推荐的 吗?用熔断器怎么样》?
万千世界,不离壹刻。
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/28 13:29:46
#7楼
以下是引用8573623692019/9/28 8:15:37的发言:
大版主有好的方案推荐的 吗?用熔断器怎么样》?

只要达到电压标准,用熔断器也可以,其实在欧洲的设备上熔断器还是用的挺多的。
大家一起学习
20514
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:393
历史总积分:20514
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/9/28 14:03:08
#8楼
可以咨询一下国产的几个品牌,他们有一些专门针对出口市场的产品,施耐德和ABB等品牌是从外往里经销,他们是做适应我们的标准的为主的。
此帖发自论坛手机版
20514
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:393
历史总积分:20514
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/9/28 16:03:44
#9楼
还有一个渠道可以试试,煤矿井下用660伏电压,做这块业务的应该有对应的产品。
此帖发自论坛手机版