您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1234 [上一页] [1] [2] [下一页]
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/24 13:40:52
#0楼
这是个真空罐有液位控制和压力控制。每次突然停电后再来电时都会出现液位及压力不动作,必须要人员去现场搬动手自动转换开关几次才能恢复正常,是不是PLC记忆有问题,原来有关人员已经失联。不行我就拆了。

附件 IMG_20190924_075904.jpg

附件 IMG_20190924_012204.jpg
[此贴子已经被jint于2019/9/24 14:11:17编辑过]
此帖发自手机工控论坛
20727
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:162
历史总积分:20727
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/9/24 13:55:34
#1楼
不会由手自动开关来控制模拟量采集和显示吧?
“不动作”没看明白是不是说数据不刷新,还是有相应的控制动作没输出。
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/9/24 15:50:56
#2楼
用拆吗?
既然手动几次可以恢复正常,说明硬件没外遇,程序考虑欠缺,调出程序改之即可,基本不用螺丝刀。
最多重新编程序。
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/9/24 15:58:51
#3楼
也可能工艺就是这样要求的----出现意外无条件停机
关键词,真空罐,液位,压力
先弄懂工艺要求,才好说程序表情
50
越流岚
文章数:185
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/27
发站内信
发表于:2019/9/24 17:14:06
#4楼
以下是引用蜀中之首2019/9/24 15:50:56的发言:
用拆吗?
既然手动几次可以恢复正常,说明硬件没外遇,程序考虑欠缺,调出程序改之即可,基本不用螺丝刀。
最多重新编程序。
感觉程序上的问题比较大,楼主可以把工艺流程再描述一下么?
[此贴子已经被jint于2019/9/26 17:20:40编辑过]
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/24 18:38:09
#5楼
以下是引用越流岚2019/9/24 17:14:06的发言:
以下是引用蜀中之首2019/9/24 15:50:56的发言:
用拆吗?
既然手动几次可以恢复正常,说明硬件没外遇,程序考虑欠缺,调出程序改之即可,基本不用螺丝刀。
最多重新编程序。
感觉程序上的问题比较大,楼主可以把工艺流程再描述一下么?

这是自动真空排污站,除检修外不需要人工操作。由液位继电器控制污水液面,真空表负责真空压力,变频器有点大材小用,由于现场没有动力电,用220伏输入的变频器带动三相电机,
[此贴子已经被jint于2019/9/26 17:20:50编辑过]
此帖发自手机工控论坛
27462
goldage
文章数:15453
年度积分:754
历史总积分:27462
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/9/24 21:40:43
#6楼
怀疑你的传感器供电的电源存在问题,应该是24V供电的
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/25 11:54:02
#7楼
以下是引用goldage2019/9/24 21:40:43的发言:
怀疑你的传感器供电的电源存在问题,应该是24V供电的
这个设备是始终好使的,如果电压不对或有其他问题,他是不会好使的。只是说遇到突然的故障停电,再来电时会出现上述问题。天生的,我就纳闷 液位信号和压力信号都是开关信号直接给启动控制就可以了。为什么要多花上好几千元钱加个PLC来捣乱,公共场合排污一般交给市政环卫部门使用,还能再给配个程序员吗?国庆快到了,我要维稳,没别的办法。
此帖发自手机工控论坛
50
越流岚
文章数:185
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/27
发站内信
发表于:2019/9/26 9:06:03
#8楼
楼主,这个是200Smart的PLC,点数不多,是有点大材小用,有程序的话可以连上看看状态。实在很着急,那就拆了改成继电器控制的呗!
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/26 11:43:38
#9楼
以下是引用越流岚2019/9/26 9:06:03的发言:
楼主,这个是200Smart的PLC,点数不多,是有点大材小用,有程序的话可以连上看看状态。实在很着急,那就拆了改成继电器控制的呗!
必须拆,搞PLC的已经失联,即使找到他们,也会要求皇上级待遇,车船费服务费没个几千也要成不了,八十多台分布全国各地,实在伤不起。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004