您现在所在的是:

EPLAN

回帖:6个,阅读:6727 [上一页] [1] [下一页]
353
LauLOqMZEsab
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:353
注册时间:2018/3/27
发站内信
发表于:2019/9/23 11:54:20
#0楼
附件 123.jpg
   我使用了这位 穿孩子的树 的帖子 共享下EPLAN端子图表 里分享的端子图,但是有一部分没有显示,这个是我设置的原因,还是我缺少什么部件呢?
   请大佬能告诉我一下这个结局的方法,谢谢.


13925
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:394
历史总积分:13925
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/9/23 19:15:54
#1楼
你选择的端子有图形



你看一下汇总,有没有遇到过这种情况,


http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=469760
[此贴子已经被作者于2019/9/23 19:23:21编辑过]
377
Lau
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:377
注册时间:2018/10/10
发站内信
发表于:2019/9/25 17:03:24
#2楼
回复 #1楼 465010287
谢谢你的指点,我之前是真的没看端子类型的区别,选第二个就没问题了
附件 1.jpg
之前
附件 2.jpg
现在
13925
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:394
历史总积分:13925
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/9/25 22:40:26
#3楼
回复 #2楼 Lau
没事。这个已经很规范操作步骤,那天我做个教程放到论坛上去,大家都知道。没事多老EPLAN板块的
65
失眠的雨
文章数:26
年度积分:65
历史总积分:65
注册时间:2021/1/25
发站内信
发表于:2021/3/10 13:48:59
#4楼
1.无鞍型跳线的端子,连接图不会显示图形,勾选有鞍型跳线即可。
2.序号12的端子(X1),相邻不会自动跳线连接,序号1234的端子(X2),相邻会自动跳线连接。
附件 image.jpg

附件 image.jpg
50
习惯了丶简单
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/11/5
发站内信
发表于:2021/11/5 16:33:46
#5楼
回复 #1楼 465010287
大佬接触器的一对常开辅助触点,需要接到外部的DCS上这个在图中应该怎么表示?
970
daihoo81
文章数:8
年度积分:53
历史总积分:970
注册时间:2009/7/15
发站内信
发表于:2023/9/16 19:28:22
#6楼
学习了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005