#0楼
1:在亚控公司网站下载最新的S7-200TCP驱动程序

2.改写下载的驱动

下载的驱动中有两个文件夹“KS驱动”和“KV驱动”。使用其中的“KV驱动”。

3.安装驱动程序

单击Windows的“开始”按钮,执行菜单命令“\所有程序\组态王6.55\工具\安装新驱动”,双击其中的驱动文件“S7_TCP.dll”,单击“安装驱动”按钮,安装成功后显示“安装完成!

附件 1.jpg

附件 2.jpg

安装驱动后:在组态王的安装目录中寻找C:\Program Files (x86)\kingview\DRIVER\kvS7200.ini 进行编辑保存

附件 3.jpg

原文为:

附件 4.jpg

改为:

附件 5.jpg

然后监控下200SMART PLC中的变量表 输出Q0.0当前值为1

附件 6.jpg

建一变量Q0.0

附件 7.jpg

运行组态王,显然已经与200SMART PLC通讯上

附件 8.jpg

通过以上概述,这种方式固然是可以的,就是比较繁琐一些,如果要求多个PLC和组态王通讯的话,这种方式就会太被用户采用。

那么可以用我们研发的多功能交换机,功能:可以将200SMART与组态王通讯,通讯驱动程序用的是S7-300TCP,这种方式要比上述方法稳定的多,而且当多个PLC与组态王通讯的话,这种方式最为理想。

附件 9.jpg


如果想要与WinCC通讯的话,此多功能交换机还可以与WinCC直连,不需要OPC方式,在WinCC里用TCP/IP驱动连接即可


工控学堂推荐视频: