发表于:2019/9/21 20:12:28
#0楼
西门子直流调速器,因为环境中有铁粉灰尘粘付在电源板后面,导致r76电阻烧坏。
于是更换一台西门子直流调速器。在维修站维修后,返回来的。参数输入好,优化进行很顺利。
车工在车作业时反应,吃刀量40,卡盘有种要停下来的感觉。
于是将p171 p172改为300和-300,在进行优化,优化完毕,将俩参数再改为100和-100,车工加工,测试故障排除
于是更换一台西门子直流调速器。在维修站维修后,返回来的。参数输入好,优化进行很顺利。
车工在车作业时反应,吃刀量40,卡盘有种要停下来的感觉。
于是将p171 p172改为300和-300,在进行优化,优化完毕,将俩参数再改为100和-100,车工加工,测试故障排除