您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:1159 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

PID模拟量输出

8604
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8604
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2019/9/21 17:17:37
#0楼
用S7-200的PID向导,当输出达到32000时,为什么模拟量AQW0的实际输出只有2.4V,如果不用PID,单独给AQW0写入32000时,输出就有10V
附件 02450A4D-F8B0-49E6-8FEF-84E8E990AE46.jpg

附件 156F804E-B134-49AE-9241-5866235BACF1.jpg

附件 1CBD9CAA-8F4B-4F24-8CAB-F37712BEE7FC.jpg

附件 2B448EA5-9821-48A0-AE5D-6643DFF0047E.jpg

附件 7C34AE22-18B6-4721-83EF-9E411FE5231C.jpg

附件 D6F78DD3-BD4E-420E-9A47-DA92B2DFED1D.jpg



附件 6A59D780-C203-469A-98D5-0FCB83549BAF.jpg
此帖发自手机工控论坛
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/9/22 9:53:32
#1楼
那还是pid没有正确执行了
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/9/22 15:03:38
#2楼
不会是AO的变化频率太高吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。