发表于:2019/9/21 10:45:42
#0楼
车间有几台自制的石英管电热干燥设备,三相380V,电路原本用的不带漏电保护的空开。为了安全,将普通空开换成了带漏电保护的,计算电流不超过27A,并且用钳流表测量验证无误。于是选用了德力西32A的漏保。结果在使用中发现发热严重,都烫手了。感觉应该是产品质量的问题吧?选型应该没问题吧?其中有一个开关在使用后不久发现其中一相的转接端子处烧糊,用螺丝刀检查端子螺丝,原来根本没压紧,太松了。再检查其它转接端子螺丝,好多都是松的。难道我买的是假货吗?这品牌应该不至于这样啊
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。